Форум » БДР С КОНТРОЛЛЕРОМ SMH2010С » Контроллер беспричинно отрабатывает "ПОЖАР" » Ответить

Контроллер беспричинно отрабатывает "ПОЖАР"

Sedoy: РН-Автоматика, обслуживающая объекты ЮНГ, прислала сообщение: [quote] В процессе наладки блока дозирования реагента (поз.21,2) , шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06 зав. №1 с панельным контроллером С2010С-2123-001-5 серийный номер 108638 и шкафа силового БР ШС-БР 13.00.00.00002 зав. №4 (поз.40) на УПСВ с ДНС к. 285 Приобского месторождения. Был выявлен следующий недостаток частое, без причинное срабатывание сигнализации «ПОЖАР» на панельном контроллере С2010С-2123-001-5. Пожарная сигнализация «Гранит-8» не подключена к шкафу управления НШУ-К БР. 00.00.000-06. В место кабеля 46к, клеммы «1» «+24ВVD1» и клеммы «2» «DIN0/Пожар», клемника Х2, шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06, соединены перемычкой. После запуска блока дозирования реагента (поз.21,2) в работу 1февраля 08г. 13 февраля 2008г. В 16:48 произошла остановка БДР с отключением шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06 и включение звуковой сигнализации. После сброса аварии и включения шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06, при проверке «журнала» панельного контроллера С2010С-2123-001-5 последняя отметка была «ПОЖАР», хотя в место пожарной сигнализации между клемм «1» «+24ВVD1» и «2» «DIN0/Пожар», клемника Х2 шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06, установлена перемычка.[/quote] Эксперты ОЗНА, подключайтесь к решению задачи!

Ответов - 5

Василий: Здравствуйте. Сообщите пожалуйста заводской номер блока дозирования реагента.

Sedoy: Василий, РН-Автоматика сообщает: Заводской № БДР 1187. дата выпуска 01.2007.

Василий: Расстояние от аппаратурного помещения до технологического блока ? Как проложены контрольные кабеля? Как положено или как обычно : ? Вероятная причина: возникает кратковременная помеха по входам: отказ ВД, порог2, пожар. Реакция по этим входам одинаковая - вывод сухого контакта систему телемеханики и обесточивание установки через заданное уставкой время с соответствующей записью в журнале.


Радик: Sedoy пишет: при проверке «журнала» панельного контроллера С2010С-2123-001-5 последняя отметка была «ПОЖАР», хотя в место пожарной сигнализации между клемм «1» «+24ВVD1» и «2» «DIN0/Пожар», клемника Х2 шкафа управления НШУ-К БР. 00.00.000-06, установлена перемычка. запись в журнале неверна или ошибка в логике отработки аварийной ситуации?

Sedoy: Радик, что называется "за что купил, за то и...". Василий пишет: Как проложены контрольные кабеля? Как положено или как обычно? Вероятная причина: возникает кратковременная помеха по входам: отказ ВД, порог2, пожар. Подождем, что ответят КИПовцы с Приобки(там, кажется, БДР смонтирован).