Форум » АГЗУ "СПУТНИК" » AM40 » Ответить

AM40

matroskin: Добрый день. На одной из АГЗУ, на дисплей перестала выводиться информация. При подключении ноутбука, с запущенным терминалом, появляются следующие строки (после всех загрузочных приветствий). Runtime error 201 at 03E7:0D2D. RTU188 C:\> Опыт работы с RTU188 у меня есть, но вот со Спутником пока опыта не было. Собственно вопрос, в чем может быть проблема? По словам оперативного персонала, установка простояла отключенной пару недель, и потом отказалась запускаться. Есть ли возможность получить файлы для самостоятельной прошивки? Извините за беспокойство.

Ответов - 3

Sedoy: matroskin, какая версия прошита? 1. Загрузочный файл, утилиту и инструкцию для прошивки прислать не проблема - было бы куда (почти все участники форума почему-то народ стеснительный, не решаются указать свой e-mail в своих профилях при регистрации). 2. Код ошибки 201 указывает, что какой-то параметр вылез за диапазон. Как правило, это когда датчик положения ПСМ выдает нулевой или 15-й отвод. Рекомендую проверить. 3. Извиняться за беспокойство не надо. Наоборот, ты извини, что продукция доставляет хлопоты.

matroskin: Виноват, исправился. Зарегистрировался вот только что. Я посмотрел Ваш профиль, Михаил рекомендовал именно к Вам обратиться. На указанный им почтовый ящик я выслал номера установок.

Sedoy: matroskin, см.почту.




полная версия страницы