Форум » АГЗУ "СПУТНИК" » Вопрос по "ОЗНА-КВАНТ" » Ответить

Вопрос по "ОЗНА-КВАНТ"

Usinsk: Здравствуйте. Имеется проблема по "ОЗНА-КВАНТ" Зав № 40. При навигации по меню панели происходит перезагрузка контроллера, соответственно невозможно настроить рабочие параметры. Возникает мысль об обновлении внутреннего софта контроллера, поэтому хотел узнал о наличии новых версий прошивки панели и контроллера и способе перепрошивки. http://s56.radikal.ru/i152/0901/46/108a7bab2b82.jpg http://s43.radikal.ru/i100/0901/d9/cab16f9a9f62.jpg http://s47.radikal.ru/i116/0901/d0/e25bafa96d10.jpg http://s51.radikal.ru/i131/0901/4c/5f02f29c0b16.jpg http://s46.radikal.ru/i114/0901/bc/01e4c611735a.jpg

Ответов - 18

Sedoy: Usinsk, как говорил один юморист: вопрос, конечно, интересный. Хотя понимаю, что юмором тут не пахнет. Способ перепрошивки проблемы не представляет, но вот с самой прошивкой - большой вопрос, т.к. с определенного года "ОЗНА-КВАНТ" не поддерживается и снят с производства. Кроме того, исполнение шкафа также старое. Но это, может быть, и хорошо, потому что если найдем старую программу, то перешлем вместе с инструкцией по прошивке. Честно говоря, я весьма удивлен, что КВАНТ еще жив. Ну, дай бог ему еще продержаться N лет.

Sedoy: Usinsk, на фото разъем подключения к клавиатуре выглядит, как плоский однорядный. Так ли это? Или 2-х рядный 10-и контактный?

Usinsk: Разъем подключения к клавиатуре плоский однорядный.


Sedoy: Usinsk, "отрыли" наконец версию осени 2001 года. Проверяем...

Sedoy: Usinsk, залил в zalil.ru. Прошивка с инструкцией здесь После загрузки программы в контроллер необходимо 2-3 раза включить выключить с интервалом ~30 сек. Кабель связи СОМ1 контроллера и СОМ1 переносного компьютера должен быть: 2 - 5 3 - 3 5 - 9 (первый столбец - ПК, второй - RTU188). Удачи! Если что - пишите.

Usinsk: Вопрос по интерфейсу с контроллером, в руководстве сказано: "....2. Соединить СОМ-порт ноутбука с разъемом СОМ1 шкафа БИОИ (размещен на боковой стенке) нуль-модемным кабелем (типы разъемов DB9F-DB9F, соединения линий 2-3, 3-2, 5-5)...". На боковой стенке разъёмов нет. Куда на самом контроллере подключиться можно. И, если есть возможность, хотелось бы схему шкафа получить.. Ибо за давностью лет вся документация проэтосамована ... С наилучшими пожеланиями.

Usinsk: Нашёл руководство на RTU188. И схему нашли. Пока спасибо.

Sedoy: Usinsk, кабель должен с одной стороны иметь DB9F (под СОМ-порт ПК), с другой стороны IDC10. Распиновку я дал ранее (см.выше). В исполнении, что у Вас на боку нет разъемов, поэтому необходимо IDC10 подключить к СОМ1 RTU188 прямо на плате.

Usinsk: При попытке прошить RTU188 возникла проблема. Скриншот прилагаю. http://s40.radikal.ru/i087/0902/c9/08870efb1bef.jpg

Радик: на 9600 что-то я не помню чтобы прошивали... а почему на 115200 не шьете? При коннекте утилита запрашивает у контроллера тип flash-микросхемы, в ответ получает неизвестный ей код. Надо смотреть исходники flwriter`а.

Радик: похоже на неверную последовательность действий при прошивке, нужно так: 1. выключить питание БИОИ 2. запустить flwriter с параметрами 3. включить питание БИОИ 0xE7 посылает сам flwriter, это символ прерывания загрузки. Если RTU188МХ во время загрузки видит этот символ, то загрузка приостанавливается и контроллер переходит в режим прошивки. А вот если контроллер проскочил дальше, то потом он тупо отсылает назад все принимаемые символы, т.е. работает в режиме "эха", в том числе может вернуть и символ прерывания загрузки в ответ на запрос идентификатора микросхемы. кроме того обратите внимание на положение перемычек ST1\ST2. Для прошивки через COM1 в режиме 115200 ST1 должна быть замкнута, а ST2 разомкнута. Если хотите шить на 9600 бод, то обе эти перемычки должны быть замкнуты. советы из практики: 1) если flwriter запущен и подключен к контроллеру, а тот все равно загружается и начинает отображать меню и т.п. - контроллер не видит символов, посылаемых flwriter`ом для прерывания загрузки. Или нет физической связи, или не совпадают настройки портов PC и БИОИ. 2)если flwriter стоит в фазе установки соединения ( вращается слэш-символ ), а контроллер не грузится после включения (не отрисовывает заставку), то может помочь выход из flwriter`а по ESC и его повторный пуск, БИОИ при этом выключать\включать не надо при нормальной установке связи контроллер вернет 0xA4 - это идентификатор установленной на нем 29F040B 512 Kb flash-микросхемы.

Usinsk: Контроллер прошился, проблема была в подключении. Только ошибочку выдало в конце: http://s54.radikal.ru/i145/0902/00/97230db9d138.jpg. И результаты работы те же: при навигации по меню произвольно вылетает в основное меню, встает на замер на скважинах, которые исключены из замера. Может панель текстовая дефектная? Посоветуйте что можно еще сделать.

Sedoy: Usinsk, рисунок открыть не смог. Тем не менее, есть подозрение, что дефект аппаратный (нарушения в шлейфе связи с клавиатурой, пробитый выход в RTU-MX). А текстовую панель можно протестровать его же штатным средством - у него сзади надо замкнуть джампером соответствующие контакты. К сожалению, я на месторождении под Нижневартовском, поэтому под рукой нет панели. Надеюсь, наши спецы прочитают и подскажут. Кстати, в "вылете" меню есть какая-то система или произвольно все происходит?

Usinsk: Ссылку не совсем верную дал, надо точку в конце убрать: http://s54.radikal.ru/i145/0902/00/97230db9d138.jpg

Радик: Повторяется? Вообще-то после этой ошибки вообще работать не должно... Деление на ноль, программа падает

Usinsk: Как можно проверить работоспособность контроллера RTU188? На контроллере, после прошивки мигает светодиод VD4, значит программа работает?

Радик: да, если моргает с частотой 2 раза в сек - программа работает

Sedoy: Радик, насчет деления на ноль: если помнишь - в первых версиях были отдельными файлами exe-шник, архив и конфигурация. То, что послано для Usinsk, дополнено автоматическим созданием этих дополнительных файлов (раньше загружали отдельно с помощью ftrans.exe), но для их создания надо трижды запускать программу. Если посмотреть сообщение sl.exe после не менее трех запусков, сообщения "Runtime error" не будет.