Форум » "ОЗНА-ИМПУЛЬС" » RTU-188: пропуск нечетных скважин » Ответить

RTU-188: пропуск нечетных скважин

mstimekb: 1 Подскажите, в чем проблема. Контроллер замеряет только четные скважины. 2 Другой контроллер периодически сбрасывает время.

Ответов - 5

Sedoy: mstimekb: 1. Проверена ли кодовая маска ПСМ? Такое может быть при обрыве линии ПСМ-2^0. 2. Давно начал сбрасывать время? Если долгое время работал без сброса времени, то, вероятно, надо менять батарейку 3В. Если сбрасывет с начала эксплуатации и процессор RDC, то поможет только замена контроллера.

mstimekb: 1. Кодовая маска проверена - все в порядке. 2. Время сбрасывает с начала эксплуатации. На счет какой процессор еще не проверили.

Sedoy: По четным скважинам: есть ли возможность скачать дамп с контроллера с помощью утилиты TermRTU и прислать ее нам. При отсутствии таковой пришлем вместе с инструкцией.


mstimekb: Отправил Вам архив на почту. На счет сброса времени, не могли бы Вы предоставить нам техническую информацию (карту памяти контроллера) по возможности прописывания времени в контроллер при помощи средств телемеханики

Sedoy: mstimekb, дампы получил. Проверяем, в т.ч. возможность коррекции часов сверху.