Форум » "ОЗНА-ИМПУЛЬС" » Периодически зависает RTU188 » Ответить

Периодически зависает RTU188

Serge_Tedinka: Возникла и продолжается уже больше месяца такая проблема: С периодичностью примерно 1 раз в сутки, а то и чаще зависает контроллер RTU188. Зав.№ 178. Используется прошивка для скважин с малым газовым фактором. Проявляется проблема следующим образом: 1. Останавливается (замирает) время текущего замера на АРМе ТМ (в ОРС-сервере по адресу 4x0328 соответственно тоже) например 50 мин., на индикаторе БИОИ отсчет времени продолжается как ни в чем не бывало. 2. После переключения ПСМ (принудительно либо по окончании времени замера (либо серии)) время на индикаторе БИОИ обнуляется, в ТМ остается прежним, те же 50 мин. 3. Мгновенный дебит Qмгн, как на индикаторе так и в ТМ остается от прежнего замера и не обнуляется. 4. После переключения ПСМ, ТШК и ПШК не отрабатывают алгоритм, т.е.остаются на месте. Монитор (состояние) задач в зависшем и нормальном (после перезагрузки контроллера) состоянии переписал и выслал вам на e-mail. Снял дампы памяти в зависшем и нормальном состоянии и также отправил вам. Просьба, помочь разобраться.

Ответов - 20

Sedoy: Serge_Tedinka, см.e-mail. Ошибку устранили. Прошивка, оканчивающаяся на «_F» (full) - это полная перепрошивка, в том числе конфигурация записывается по умолчанию (заводская, прописанная в теле программы), оканчивающаяся на «_O» (old) – это перепрошивка только исполняемой части, а конфигурация остается последняя, т.е. не надо будет заново вбивать все уставки, коэффициенты и пр.

Sedoy: Serge_Tedinka, сегодня самолично проверил переключение ПСМ (правда, на столе). Все штатно работает, но я загружал "_F". В понедельник сделаю прошивку "_F" "по умолчанию" с переносом конфигурации с bin-ки, которую ты прислал, и отправлю тебе.

Sedoy: Serge_Tedinka, в присланном тобой дампе прописано: - на замере стоят всего две скважины: №120 (отвод 7, время замера 70 мин., кол-во серий 1) и №144 (отвод 11, время замера 40 мин., кол-во серий 1). - число отводов равно 14. Это на самом деле так?


Serge_Tedinka: Sedoy пишет: - на замере стоят всего две скважины: №120 (отвод 7, время замера 70 мин., кол-во серий 1) и №144 (отвод 11, время замера 40 мин., кол-во серий 1). - число отводов равно 14. Это на самом деле так? Да, все верно, мерим попеременно - скважина с газом полная серия/скважина без газа 1 налив... :) по поводу байпасного крана руководство пока решения не выдало... Sedoy пишет: Serge_Tedinka, сегодня самолично проверил переключение ПСМ (правда, на столе). Все штатно работает, но я загружал "_F". В понедельник сделаю прошивку "_F" "по умолчанию" с переносом конфигурации с bin-ки, которую ты прислал, и отправлю тебе. Переключение работает нормально, но почему-то после полного замера первой после включения контроллера скважины, ПСМ начинает безостановочно перемещаться по кругу... Я сейчас на вахте, жду с нетерпением исправленную прошивку...:)

Sedoy: Serge_Tedinka, аналогичный глюк появился на совершенно другом ГЗУ ("ОЗНА-МАССОМЕР") с другим контроллером (SCADAPack32), соответственно, совершенно другая программа. Какое-то время работал нормально, потом начал сбиваться ПСМ, вплоть до того, что после завершения переключения отображает соседний отвод. Общее между этими двумя ГЗУ то, что они на 14 отводов. А на таких ПСМ необходима весьма тонкая настройка позиции кулачка с магнитом, установленного на оси переключателя внутри датчика положения ПСМ. Мне самому пришлось напрягаться по такому поводу, причем было так: идет переключение, код ПСМ меняется на следующий, идет возврат рейки, слышим щелчок храпового механизма ПСМ и код ПСМ становится равным 0. Что происходит с программой в этих случаях лучше скажет Равиль. В связи с этим просьба понаблюдать за поведением кода ПСМ в разных фазах переключения на всех отводах, т.к. есть предположение, что дело не в ПО.

Serge_Tedinka: 06.10 получил скорректированную прошивку, но в процессе собственно прошивки контроллера возникла проблема, а именно: в конце процесса, когда обычно открывается приложение SL.exe, выскочило сообщение «Не удается открыть запрошенный приложением порт СОМ4. Для завершения работы приложения нажмите кнопку Закрыть», соответственно SL.exe не открылось. Поступил следующим образом: скопировал SL.exe и SL.cfg из присланных ранее, все прошло без неожиданностей, но теперь сомневаюсь, прошился ли контроллер. Вопрос: Для чего нужно приложение SL.exe? И если я скопировал его из другого пакета прошивки, правильно ли я поступил? Почему возникла такая ошибка? Чем посмотреть SL.cfg, блокнотом – кракозябры. После перепрошивки контроллера, буквально спустя сутки, контроллер вновь завис Симптомы: Во время замера остановилось время на 31 минуте как на панели БИОИ, так и в телемеханике, ТШК-слив, ПШК-закрыт (наблюдаю в телемеханике). Перевожу принудительно ПСМ на другой отвод, краны остались в прежнем положении (в исходное не переместились), время тоже осталось на 31 минуте там и там. Монитор задач не смотрел. Дальше пока работает без зависаний, понаблюдаю. Sedoy пишет: А на таких ПСМ необходима весьма тонкая настройка позиции кулачка с магнитом, установленного на оси переключателя внутри датчика положения ПСМ. Мне самому пришлось напрягаться по такому поводу, причем было так: идет переключение, код ПСМ меняется на следующий, идет возврат рейки, слышим щелчок храпового механизма ПСМ и код ПСМ становится равным 0. На данном ПСМ датчик положения настроен четко, ошибок маски не возникает. За все время эксплуатации проявлялось пару раз, но тут же исправляли. Ошибка маски ПСМ - один из алармов в ТМ и кроме того эта ЗУ под постоянным наблюдением нашим и диспетчера. Но понаблюдаю все равно. Ход рейки ПСМ также четко отрегулирован на центр отвода без некоторого отката роликов после переключения.

Sedoy: Serge_Tedinka пишет: Для чего нужно приложение SL.exe? Чтобы в окне SL.exe наблюдать, нормально ли "пошла" программа после прошивки. И если я скопировал его из другого пакета прошивки, правильно ли я поступил? С какой папки взят SL - не имеет значения. Все дело в SL.cfg. Почему возникла такая ошибка? Потому что в SL.cfg указан другой СОМ-порт. Чем посмотреть SL.cfg, блокнотом – кракозябры. Нет смысла чем-то его смотреть. Важно правильно его настроить, в частности - СОМ-порт. Отдельно запускаешь SL.exe, если СОМ-порт не тот - выйдет сообщение, в нем щелкаешь "Продолжить" и откроется окно SL.exe. Нажимаешь F10, находишь пункт с настройкой СОМ-порта, задаешь номер активного СОМ-порта своего компа (у Равиля он СОМ4, вот и попал к тебе, а я отправлял, то ставил СОМ1), параметры обмена в соответствии с БИОИ.

Serge_Tedinka: Sedoy пишет: Чтобы в окне SL.exe наблюдать, нормально ли "пошла" программа после прошивки. Понятно. Т.е. она, в принципе, не обязательно должна быть, если я правильно понимаю. Sedoy пишет: С какой папки взят SL - не имеет значения. Все дело в SL.cfg. Я взял SL.exe и SL.cfg из пакета, присланного 26.08.09, т.е. I_NMNG_F и I_NMNG_О. Сегодня опять зависла та же ЗУ. Симптомы примерно те же, что и в посту №1: Стояла на 2 отводе, в модбасе время текущего замера остановилось на 64 мин., на панели БИОИ не остановилось и показывало 86 мин. ТШК-слив, ПШК-закрыт. В реквизитах меняю время на 80, переключается на 3-й отвод, время текущего замера в БИОИ сбросилось в 0, в модбасе осталось 64, ТШК и ПШК остаются в том же положении. Переписал Монитор задач в зависшем состоянии, выслал вам по электронке. Перезагрузил контроллер, замер возобновился.

Andrey71: "ОЗНА-ИМПУЛЬС" периодически зависает панель БИОИ, ни одна клавиша не реагирует при нажатии на клавиатуре пока несколько раз не передёрнешь сетевой тумблер. Чтобы это значило?

Sedoy: Andrey71, как работают часы в RTU188 (Путь:главное меню >> наладка >> конфигурация >> дата+время)?

Andrey71: Сегодня работает замечательно,пол-дня контролировал,не было никаких зависаний. Часы в RTU188 вроде работают нормально.

Sedoy: Andrey71, как обнаруживаете зависание: 1. По приезду на куст контроллер оказывается уже зависшим? При этом уверены, что к клавиатуре никто не прикасался. 2. По приезду на куст контроллер работает, но зависает, когда начинаете работать с клавиатурой, например, при просмотре архива?

Andrey71: Заявку дают операторы, они прикасаются последними, они смотрят показания в архиве.

Sedoy: Andrey71, а можно у операторов спросить то же?

Andrey71: Уже неделю работает без зависаний (по 2 часа в день сам лично наблюдал за работой БИОИ), что такое было, так и не понял. Операторы ничего вразумительного не сказали.

Sedoy: Andrey71, просьба: - когда будешь на установке, попробуй "полазить" по архиву. В частности, сверху до самого низа на первой странице и на последней (на последнюю сразу попадаешь клавишей "влево"). Это для того, чтобы исключить подозрение на ошибку в формате данных в архиве.

Andrey71: Понял, спасибо.

Andrey71: При какой температуре желательно парить установку "ОЗНА-ИМПУЛЬС"?

RBURAEV: 1.Необходимо отсоеденить датчики YOKOGAWA 2.Краны можно не снимать, но с помощью приспособления входящего в комплект ППУ по моему назывется "пистолет", последовательно пропариваешь измерительную емкость путем опускания его в посадочное место датчика, а за тем и камеру плотности. При этом нельзя допускать нагрева металла выше 70 градусов, так как могут попортиться резино-технические изделия кранов ТШК и ПШК. Желательно "ощупывать" металл возле кранов и если рука не терпит прекращать пропарку. Практика показывает что парафин разрушается при 50 градусах.В камере плотности отложений бывет больше, чем в измерительной емкости так как движение жидкости там меньше. Вообще есть утвержденный регламент по пропарке установок "ОЗНА-ИМПУЛЬС" , но наши конструктора игнорируют этот форум, поэтому приходиться отвечать нам.Обратитесь к главному конструктору Лукъянову Юрию Николаевичу.

Andrey71: Спасибо огромное.



полная версия страницы