Форум » "ОЗНА-ИМПУЛЬС" » RTU188: Как прошить "голый" контроллер? » Ответить

RTU188: Как прошить "голый" контроллер?

Serge_Tedinka: У нас в ЗИПе имеется новая плата контроллера, как прошить "голый" контроллер? Попробовал, не получилось. На W5 стоит перемычка 2-3, прошиваю через СОМ1, все как обычно...

Ответов - 54, стр: 1 2 3 All

Sedoy: Serge_Tedinka, завтра все вышлем тебе на e-mail.

Ravi: Вам какую версию прошивки выслать, обычную или для версии с малым газовым фактором?

Sedoy: Serge_Tedinka, пакет файлов выслали тебе на e-mail. Загрузку прошивки АГЗУ производства ОАО "АК ОЗНА" в контроллер RTU188 возможно осуществить только при заранее установленном в нем BIOS3.2. Раз у тебя "голый" контроллер, то последовательность действий такая: 1. Распаковать присланный заархивированный пакет "BIOS2.3 Для пользователей", пароль 123456. 2. Выключить контроллер. Соединить СОМ-порты контроллера и компьютера штатным кабелем. 3. В компьютере в папке BIOS_БИОИ запустить bios2.3.bat. На экране компьютера появится стандартная прошивочная картинка DOS с вращающейся черточкой в конце строки. 4. Включить контроллер, наблюдать на экране компьютера стандартную картинку процесса прошивки. 5. После завершения записи (по выходу компьютера из программы прошивки) выключить контроллер. 6. Повторить п.3 и 4 с той разницей, что в компьютере в папке BIOS_БИОИ запустить ffd5n_wr.bat. 7. В результате в контроллер загружена тестовая программа, позволяющая просмотреть аналоговые и дискретные входы (значения токов и состояния дискретных входов), а также протестировать дискретные выходы. 8. После этих операций можно загружать рабочую прошивку. Просьба отписаться о результатах.


Serge_Tedinka: Sedoy пишет: Serge_Tedinka, пакет файлов выслали тебе на e-mail. К сожалению ничего не получил. Просьба повторить, адрес в профиле верный. Возможно сервак почикал. Перед отправкой заархивируйте RARом с паролем 1. Ravi пишет: Вам какую версию прошивки выслать, обычную или для версии с малым газовым фактором? Вы, наверно, имеете в виду прошивку из темы "Не бьются замеры по нефти в крайних диапазонах"? Я там отпишусь...

Sedoy: Serge_Tedinka, повторил (RAR с паролем 1).

Serge_Tedinka: Sedoy пишет: Serge_Tedinka, повторил (RAR с паролем 1). Спасибо, получил. В принципе мог, наверно, слить БИОС с помощью TermRTU.

BASTARD: Доброго времени суток. У меня не получается перепрошить RTU188, в чем собственно проблема: при подключении контроллера к компбютеру пытаюсь общатса с ним посредством виндового гипер терминала, процесс загрузки в области экрана гипер терминала виден нормально, но на сочетания клавиш для прерывания загрузки autoexec.bat и cofig.sys реакции не наблюдаю. Правда изредка у меня получаетса оборвать выполнение выше указанных файлов, но что именно приводит к этому результату понять не могу... Вопрос состоит в том, как всеже правильно подключиться к RTU188?

Sedoy: BASTARD пишет: Вопрос состоит в том, как всеже правильно подключиться к RTU188? 1. В комплект БИОИ на базе контроллера RTU188 входит кабель СОМ-СОМ, причем один конец кабеля имеет 2 разъема и позволяет подключиться к RTU188, как через 9-pin на боковой стенке БИОИ, так и напрямую к контроллеру через IDC-10. 2. RTU188 имеет 2 СОМ-порта и загрузка программы в него должна производиться через активированный, как порт терминала, СОМ-порт. Активация задается джамперами на ST1 и ST2: - джампер на ST1 - активирован СОМ1 на скорости 115200 бод; - джампер на ST2 - активирован СОМ2 на скорости 115200 бод; - джамперы одновременно на ST1 и ST2 - активирован СОМ1 на скорости 9600; - четность "None", стоп-бит 1. 3. Для общения с контроллером необходимо использовать DOS-программу sl.exe. Порядок действий следующий: - соединить упомянутым кабелем СОМ-порты контроллера и компа; - запустить в компе sl.exe и настроить параметры его СОМ-порта; - предварительно выключенный контроллер включить, а на компе, держа клв.Ctrl нажатой, нажимать-отпускать клавишу латиница B; - на экране компа появится несколько внутренних сообщений запуска и произойдет останов на командной строке DOS. Далее общайтесь в DOS по своему усмотрению. 4. Запись программ в RTU188 и их обновление производится утилитой flwriter.exe (никак не flwriter.com). ОЗНА на эл.ящик пользователя отправляет необходимые файлы и инструкцию по "прошивке" контроллера. Естественно, бесплатно. 5. Иными методами общения с RTU188 лично я не пользовался и не экпериментировал. P.S. Прошу извинить за задержку с ответом, только сегодня вернулся из северов.

Sedoy: BASTARD, мы нашли у себя исходники старой версии "ОЗНА-ИМПУЛЬС" (impuls_n). В нем конфигурационный и архивный файлы создаются автоматически при изменении конфигурации и по завершению замера соответственно. А каково состояние дел у вас?

BASTARD: Sedoy Удалось попасть на куст, и подключить контроллер, действительно при изменении настроек был создан конфигурационный файл, но т.к. не удалось добитса замера на кусту то архивный файл не создался. Наша телемеханика считывает параметры с RTU (сохранились старые настройки), но на ЖК экране Импульса некоторые коэфициенты прописанны так что мне не особо понятно что какой означает, в добавок к этому не удалось обеспечить связь между RTU и SP (который и опрашивает его), настроки вродебы исходные нормальные но почему-то не пошло. Не могли бы вы выслать перечень параметров с описанием "что есть что", т.к. видимо не удалось добиться замера в частности потому что не настроенны аналоговые каналы (токи верхнего и нижнего датчиков давления показывались примерно одинаковыми, близкими к 4 мА, и уровень в емкости показывало "-10") P/S. не могу почемуто больше писать на новом форуме (нет кнопки "ответить") буду отписывать тут.

BASTARD: Выслал нашу прошивку на почту, прошу подтвердить получение, т.к. бывают проблемы с корпоротивными ящиками.

Sedoy: BASTARD, прошивку получил. Придется сделать жгуты для связи с клавиатурой и индикатором. Они же сейчас другие, чем были в старых исполнениях...

Sedoy: BASTARD, после включения контроллера на индикаторе выходит заставка вида: " Станция управления ОЗНА- импульс ит.д."? Что-то у меня после загрузки прошивки в контроллер это сообщение на индикатор передается со скоростью 115200 бод, а должно со скоростью 19200. Поэтому на индикаторе вместо заставки набор всяческих символов...

BASTARD: Sedoy Ну по поводу скорости, я так предполагаю это нормально, т.к. по этому же компорту на такойже скорости я подключался к контроллеру Терминалом. А по поводу символов даже не знаю, может кодировки нет, т.к. прога старая

Sedoy: BASTARD, удалось заставку вывести по-нормальному. Перемычки-то (ST1 и ST2) надо поставить, при этом скорость консоли на СОМ1 будет 9600. Соответственно и на индикаторе джампер поставил на 9600... Вот башка - все перезабыл. Теперь обмен по СОМ2 пытаюсь поймать... Добавлено: Удалось восстановить один из старых исходников, скомпилировать и загрузить прошивку в контроллер. Теперь связь есть. BASTARD, теперь вопрос: какой кустовой контроллер стоИт на кусту. Случаем, не САКМАР? И система ТМ, случаем, не СКАТ? Дело в том, что при СКАТ нам пришлось "скривить" MODBUS, т.к. СКАТ требовал нестандартной задержки ответа, большей, чем положено.

BASTARD: Sedoy На кусту для связи стоит SCADAPack, система ТМ АДКУ.

Sedoy: BASTARD, похоже, в данной версии для загрузки уставок с верхнего уровня надо подправлять программный модуль MODBUS_slave. Завтра проверю еще раз. Сегодня получилось так: симитировал команду записи конфигурации, после чего сформировался файл конфигурации в памяти контроллера. А данные конфигурации не воспринимает.

BASTARD: Sedoy конфигурационный файл у меня тоже создавался после изменения настроек...

Sedoy: BASTARD, файл создавался после изменения настроек с пульта оператора или по команде с верхнего уровня?

BASTARD: Sedoy Создавался при изменении с пульта оператора, организовать связь с верхним уровнем не удалось.



полная версия страницы