Ravi: Мне на e-mail пришло сообщение: [quote]Есть вопрос касательно программного обеспечения для ЗУ "ОЗНА-ИМПУЛЬС" на контроллерах DL-205 - нельзя внести 5-ти значное число в наименование скважин в ячейки памяти контроллера, к кому можно обратиться с данным вопросом?[/quote] Какие будут мнения?

Ответов - 2

Ravi: В описании полей под номер скважины заоезервировано 2 регистра. Предполагалось это будет LongInt, в настоящее время в проекте панели EZ-Touch формат представления номер скважины описан как BCD16, но никто нам не запрещает использовать формат BCD32, что кстати и реализовано в новых панелях CMore, с которыми комплектуются новые станции управления ДСКМ производства "ИНСИСТАВТОМАТИКА". Осталось только посмотреть реализацию представления этого формата в контроллере, тогда точно скажу можно ли обеспечить поддержку 5-значных номеров скважин на панелях EZ-Touch.

Ravi: В описании полей MODBUS в регистре V4015 формат bin указывается номер скважины текущего замера, таким образом диапазон от 0 - 65535, также в регистре V4020 формат bin для отчетов тот же диапазон.В параметрах поотводных описаний указан формат BCD но он ограничен вводом с панели EZ-Touch диапазоном от 0 до 9999. Полагаю для поддержки диапазона номеров скважин от 0 ло 65535 необходимо изменить тип данных в проекте EZ-Touch с BCD на Unsigned Decimal. В новой спецификации полей для станций управления с индикатором C-More тип данных для номера скважины вообще указан BCD32, диапазон от 0 до 99999999, интересно как он будет преобразовываться в регистрах V4015 и V4020