БИОИ на RTU188, адреса MODBUS

Никита: Здравствуйте, я столкнулся со следующей проблемой. Адреса для управления СУ ГЗУ по ModBus имеют значения 4x7301, 4х7302, что не входит в стандарт ModBus. Слышал что данная проблема решается как-то с помощью переадресации, хотелось бы узнать по этому поводу больше информации. (Прошивка IMPv41.bin) Есть еще один вопрос: коды фазы работы ПСМ (4x0302) показывают 4, что в документации означает Авария ПСМ. Возможна расшифровка не верна.

Ответов - 3

Sedoy: Никита, по пути "Главное меню"->"Наладка"->"Конфигурация"->"Сом порты" заходим в окно данных СОМ1. Далее заходим в подменю "1.Переадресация" и выполняем переброс адресов. Строка "с адреса" - вновь назначенный начальный адрес блока регистров (иначе, желаемый адрес) . Строка "на адрес" - фактический начальный адрес блока регистров в БИОИ (станции управления). Строка "регистров" - число подряд читаемых/записываемых регистров. Таких перебросов можно установить для 16 блоков, выбор нового блока - нажатие "->" или "<-" (номер СОМ-порта и номер блока отображается в заголовке страницы). Адреса десятичные, единица-базированные. Любое обращение по адресу внутри желаемого диапазона (желаемый начальный адрес.... желаемый начальный адрес+число подряд читаемых/записываемых регистров-1) будет переадресовываться на регистры фактического диапазона. Если хотя бы один из запрашиваемых регистров находится вне указанного диапазона - будет обращаться без переадресации. Добавлено: По фазам ПСМ: 0 - состояние после включения; 1 - работа гидропривода; 2 - доворт (найден новый код ПСМ, но надо довернуть до упора); 3 - возврат рейки; 4 - готов к работе (встал на отвод, как надо); 5 - авария (не нашел отвод); 6 - ПСМ передернули вручную из состояния "готов".

Никита: Спасибо за ответ

Ravi: Здравствуйте Никита! Относительно MODBUS адресов, которые не укладываются в диапазон адресов от 0-9999 могу высказать следующее: 1. использование механизма переадресации 2. есть работающие реализации для установок "ОЗНА-ИМПУЛЬС" со стандартным MODBUS пространством, описание полей прикладываю. файл описание полей находится здесь 3. если подключение непосредственно с ПК, то можно использовать OPC сервера с расширенным диапазоном адресов, например Matrikon Modbus OPC сервер.




полная версия страницы