Форум » ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕБИТА » Датчик перепада давления » Ответить

Датчик перепада давления

Радик: на текущий момент считаю, что наличие датчика перепада давления между сепаратором и коллектором - обязательное условие для любой АГЗУ. К такой мысли меня привели последние работы над математической моделью АГЗУ тест-сепарационного типа, в ходе которых выяснилось, что это основной показатель, описывающий процессы накопления и измерения порций жидкости\газа в импульсном режиме, а также получающиеся при это мгновенные расходы. При существующей практике, когда ставят два датчика избыточного давления(сепаратора и коллектора) получить данные по перепаду с приемлемой погрешностью не получается - диапазон перепада не превышает верхнего порога срабатывания регулятора (~1.2 Атм) и относится к верхнему пределу измерения избыточных датчиков в лучшем случае как 1.2 : 40. Один из пары датчиков P избыточное сепаратора, МПа P избыточное коллектора, МПа должен быть заменен на датчик перепада давления. Считаю, следует оставить датчик давления коллектора, а давление в сепараторе получать расчетным путем, зная его показания и значение перепада. Точное значение перепада необходимо в случае использования активных управляемых регуляторов расхода, и тем более необходимо при необходимости вывести установку в непрерывный режим измерения.

Ответов - 1

Радик: Ну вот и случилось уже... отныне наши установки будут комплектоваться датчиками P избыточное коллектора, 4 или 6МПа dP перепад м\у коллектором и сепаратором, ~250кПа на датчик перепада давления будет завязан алгоритм управления кранами линии жидкости и линии газа



полная версия страницы