Форум » "ОЗНА МАССОМЕР" » Регулирование работы поплавка и газовой задвижки » Ответить

Регулирование работы поплавка и газовой задвижки

lowlvlEngineer: Добрый день. Помогите советом пожалуйста. Есть АГЗУ и на ней вот такая проблема. При наполнении жидкости в сепараторе поплавок отрабатывает, но не совсем корректно. Закрытие газовой заслонки "в конце" набора не происходит резко, с щелчком. После того, как ГЗ все таки закроется, произойдет рост перепада давления, клапан РР срабатывает, жидкость через жидкостную линию уходит, но при этом поплавок(и рычаг) работают не правильно. Газовая заслонка не открывается очень долго, следовательно и клапан РР не закрывается. Отсюда нарушается весь процесс замера. Также был обнаружен один интересный "нюанс" - рычаг "поплавок-жесткая тяга" имеет, как бы сказать, люфт. Т.е. при ручном поднимании-опускании внешнего конца рычага поплавка чувствуется, как между поплавком и внешним концом есть люфт на некоторое количество градусов отклонения от оси "жесткая тяга-поплавок" или другими словами поплавок не перемещается в определенном угле перемещения внешней части рычага и соответственно наоборот. Так и должно быть, или же это уже неполадки в работе механики поплавка?

Ответов - 2

Рамиль: Добрый день! Как смог решить свою проблему. У меня АГЗУ ОЗНА-МАССОМЕР и примерно такая же проблема

ДимДимыч: Газовая заслонка не открывается долго не из-за того что есть люфт в механизме "поплавок-тяга-заслонка". А из-за того что РР рано начинает садиться.Следовательно поток сливаемого выравнивается с потоком поступающего в сепаратор жидкостью. Какой РР используете? Если МПК меняй парус. Если КМР пересверливай шток.