Форум » "ОЗНА МАССОМЕР" » Нет цикличности работы. Жидкость в газовом сепараторе. » Ответить

Нет цикличности работы. Жидкость в газовом сепараторе.

proload: Здравствуйте. Установка Озна-Массомер с гидростатическим датчиком уровня жидкости в сепараторе, электроприводным краном на линии слива жидкости (вместо регулятора расхода), магнитным калапаном на газовой линии, счетчиком ТОР. Первоначально работала циклично, на данный момент цикличности нет. Судя по показаниям гидростатического датчика текущий уровень жидкости находится в газовом сепараторе. Электроприводной кран на слив жидкости постоянно открыт. Уставки электроприводного крана: мин.0,3кПа, макс 0,8кПа. Кроме этого, расхождение в показаниях массомера и счетчика ТОР. Счетчик ТОР насчитывает бальше. По наблюдениям, за два часа ТОР 1,6 м3, массомер 1,4 м3. Что нужно сделать для нормальной работы установки?

Ответов - 2

Руслан: Здравствуйте ! Тоже самое происходит , хотелось бы узнать , в чем причина такой работы установки ?

Y-Y: возможно работают защитные уставки (смотреть правила открытия крана). открыть окно "безопасность" смотреть там по какой причине