Holba: Возникла проблема с контроллером ScadaPack. Контроллер не работоспособен, отсутствует передача информации на ЖК-панель. При подаче питания на контроллер загораются СИД +5V, LEDS, на COM1,2,4 горят СИД CTS Периодически загорается и гаснет СИД CTR0. Нет сигнала на запуск ЖК-панели. При принудительном запуске ЖК-панели панель выдает сообщение "PLC-001:SPACK32C-PLC Communication Timeout"

Ответов - 21, стр: 1 2 All

Sedoy: Holba, до возникновения проблемы установка уже поработала или неисправность возникла при пуско-наладке?

Holba: Установка отработала около двух месяцев.

Astilya: Хороший вопрос... Нужны детали. Есть ли у Вас возможность соединиться с контроллером программным обеспечением Firmware Loader. В данном случае возможны многие причины такого поведения контроллера, например, могли сгореть порты, возможно случилось что-то более серьезное. В любом случае необходимо попробовать установить связь с контроллером либо Firmware Loader'ом, либо пакетом программирования. Если не получится, то тогда контроллер необходимо будет направить на диагностику.


Holba: Где можно скачать ПО Firmware Loader либо пакет програмирования. В комплекте с установкой софта не было

Astilya: Уважаемый Sedoy! В своем ответе я дал технические рекомендации. По предоставлению FirmwareLoader и т. п. - решение "политическое", оно - за Вами. В случае разрешения - линк предоставлю.

Sedoy: Astilya, я-то считал, что "политические" решения (предоставлять ПО, не предоставлять) - за Вами. Мы как раз заинтересованы, чтобы как можно больше специалистов "на местах" овладели и "железом", и ПО.

Holba: Надеюсь, что просто попыткой связаться с контроллером мы не повредим ни чьим интересам. Тем более установка еще гарантийная

Astilya: Скажем так, при помощи Firmware Loader можно благополучно стереть программу. Я, к сожалению, не знаю - в какой степени специалисты на местах имеют право и возможность ее перезагрузки, восстановления, имеют ли "исходники" и проч. - отсюда и вопрос. ftp://plcsystems.ru/pub/FirmwareLoader_2.61.5.zip

Sedoy: Holba, для начала рекомендую по СОМ2 и по СОМ4 связаться с ПЛК с помощью MODBUS-тестера.

Astilya: Если пока не нашли какой-то конкретный, рекомендую Modscan32. В интернете есть временно действующие демо-версии. Они полнофункциональны, только по времени работы ограничены.

Sedoy: Holba, MODBUS-тестер дошел до тебя? Мы же волнуемся...

Holba: E-mail дошел. Спасибо. Просто пока не было возможности его попробовать. Думаю завтра все получится

Holba: Прибыл сервисный специалист. Проблема решилась заменой контроллера.

Sedoy: Astilya, по приезду нашего сервисмена контроллер к Вам придется переправить, для дефектации.

Astilya: Конечно, не вопрос. Все продиагностируем и починим/заменим.

Holba: Astilya,волнует вопрос о надежности контроллеров? Всетаки без контроллера - это не установка а кусок железа

Радик: Holba, за последние 5 лет видел только один убитый SCADAPack32, повышенным напряжением сети, так что можете не волноваться. Сначала посмотрим мы, скорее всего контроллер восстановим. В крайнем случае - ПЛК системы устранят аппаратный выход из строя. Это вопрос надежности нашего ПО, к сожалению подобные случаи происходят иногда, работаем над неубиваемостью.

Astilya: Радик, большое спасибо за такой отзыв. Holba, наша статистика, которая несколько шире статистики ОЗНА, подтверждает слова Радика о высокой надежности контроллеров SCADAPack. Как правило, все прошедшие через нас неисправности связаны не с самим оборудованием, а с условиями эксплуатации. При этом в 99% случаев причина действительно перенапряжение или некорректное (или его отсутствие) заземление. Иногда бывает, что и прикладное ПО не все внештатные ситуации отрабатывает. Поэтому в данном случае считаю, что выводы делать рано. Давайте сначала продиагностируем в ОЗНА, если понадобится, то и у нас. Дальше смогу дать более подробный анализ ситуации.

Айнур: ноутбук не связывается с контроллером,что делать?

Sedoy: Айнур, работаем на новом форуме (см.ссылку наверху). По сути вопроса: на твой краткий вопрос можно ответить также кратко: значит, что-то не так. Поэтому, просьба, поподробней: 1. С каким СОМ-портом пытаешься связаться? 2. Каковы настройки параметров связи на контроллере и компьютере (совпадают ли)? 3. Проверен ли кабель? 4. Какая утилита в ноутбуке? 5. Какая версия ПО на контроллере?